我家房顶被供电部门架六根高压线

  [复制链接]
  • 打卡总奖励:10
发表于 2020-11-30 22:55 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?会员注册

×
我要求斜桥政府帮我重新安置或提前拆迁,为什么斜桥镇政府一直都是在推脱,我目前房子已经是危房,难道一点都不顾老百姓死活吗?六根高压线下建房,安全吗?我家要求重新安置或拆迁有错吗?
新靖江论坛内发表的信息均为网友自行发布,仅代表作者本人观点,与本网站立场无关,发布信息请遵守国家法律法规,如存在侵权问题,请与新靖江论坛联系删除!
+10
公众号:靖阅网、新靖江论坛(www.jjsbbs.com)
回复

使用道具 举报

发表于 2020-12-1 08:38 来自手机 | 显示全部楼层
以前好像惠丰那边也是,好几户人家都在高压线下面,后来全部拆了
+10
公众号:靖阅网、新靖江论坛(www.jjsbbs.com)
回复 点赞 反对

使用道具 举报

发表于 2020-12-7 17:09 | 显示全部楼层
发帖人的房屋位于110kV助仕线(双回塔单回线)17-18#线路下方,该线路于2009年由新港园区出资建设,为安泰动力用户专线,后因网架调整,资产移交给供电公司。2019年,为消除老旧110kV助土线安全隐患,需要利用110kV助仕线另一回架线。该项目被列入靖江《全市安全生产重点隐患排查备忘录》,目的是为了消除老旧线路安全隐患,且由靖江市委潘常委督导。该项目于2020年8月22日施工结束。投运前对跨越的房屋进行了复测,下层导线对地距离16.83米,房屋高度11.24米,交跨距离为5.59米,符合架空输电线路运行规程(DL/T741-2019)B.4条款:110千伏导线与建筑物之间的最小垂直距离不小于5米的规定,符合运行规程要求,并不存在发帖人所反映的威胁住宅及人身安全的说法。