找回密码
 会员注册

微信扫码登录

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

查看: 263|回复: 0

江阴美华环氧防静电自流平地坪涂装系统施工

[复制链接]
发表于 2017-4-12 13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?会员注册

×
1、基面处理
研磨:一般基面都需要研磨处理,研磨处理可以去除地坪表面的浮灰、污渍及松动层,并可做成糙化基面以提高附着力的作用,这是施工环氧自流平及其它种类地坪之必需工艺。
2、底漆涂装:
底漆涂装是基面处理后的第一道工序,这是地坪涂装中的重要的基础工艺。底涂施工前需确认基面已经达到施工要求,按照正确比例配制底涂料。施工用量为0.2~0.3kg/m2,使用滚筒涂装底漆,注意不可漏涂,不可一次涂刷太厚,涂装过底漆的基面,应检查是否有漏涂或发白现象,必要时可涂装第二道底漆或是补涂漏涂及发白区域。施工完毕后,需清洗施工工具,封闭现场,张贴悬挂醒目标示,做好现场保护工作。
3、基面修补:
选用环氧地坪中涂树脂,以1:2的比例加入40~70目石英砂调制成环氧砂浆,修补地面上的坑洞;清除切割缝内的灰尘,把调制好的环氧砂浆分多次灌入。
4、基面找平:
选用环氧树脂中涂,以1:2的比例加入40~70目石英砂调制成环氧砂浆,使用直口镘刀批积刮一道,增强并初步找平基面。
5、铺设铜箔及接地:
先根据接地桩(建议采用原有建筑结构柱做接地极)的位置,把已经连接上导线并串联1MΩ安全电阻的铜板或不锈钢板(规格60㎜×120㎜)粘贴到地面上,然后以12×6m为间隔,铺设铜箔,并把铜箔连接到接地端子上。
6、涂装导电层:
选用水性导电底漆,使用短毛辊筒滚涂一道,用量0.05㎏/㎡;干燥后使用PC27-4型电阻表测试电阻,电阻在≤104范围内,方可进行下道工序。
7、面漆涂装:
涂装面层前应了解施工期间的天气状况,避免在高湿高温、低温条件下施工。
选用无溶剂防静电环氧自流平面漆。确认基面符合施工要求,门窗及必要关闭的通风口已关闭,并做好相应的现场防护工作;确认施工环境温度高于露点3℃以上,地面无结露现象。
配料前要先将各组分精确称量、充分搅拌,以避免因沉淀分层造成的色差、配比错误等状况。
把搅拌好的地坪漆倒在地面上,使用大锯齿镘刀均匀镘涂,控制好刮涂厚度,并注意要防止漏料堆积。
在已经刮涂好自流平面漆的部位,使用针刺辊筒,及时进行放气处理,以免除气泡之患,并起到辅助流平的作用。