水电工程技术要求——江阴市阳光国际6单元602室
1. 强电线管与弱电线管不得紧贴并排布置,分色使用时,强弱电管必须采用同一种颜色的线管,严禁混用,同管导线不得有接头;
2. 同一组并排敷设的强弱电线管数量不得超过6根,同一管内布线不得超过6根;
3. 强弱电不得进同一暗盒,强电与弱电的暗盒必须分开设置,最小间距50mm;
4. 强弱电管不得采用两点一线(也即最短距离)方式进行敷设,布管或者开槽时必须严格遵循“横平竖直”的原则,强弱电管十字交叉位置,必须采用铝箔纸或者其它材料牢靠屏蔽;
5. 暗盒开槽严禁破坏受力钢筋,吊顶内灯头线必须使用软管过渡;
6. 线盒离燃气管线或者燃气表最小距离为300mm;
7. 卫生间、厨房间布线必须采用4平方以上的导线单放,若采用速热式电热水器,至少选用6平方以上导线;
8. 同一室内开关与插座高低差必须不大于5mm,相邻的开关面板高差低于2mm;
9. 导线间与导线对地间绝缘电阻测试值,应不小于0.5M;
10. 冷热水管应优先选用PP-R管,不论走顶还是走地,要遵循最短热水管的原则,严禁浪费材料,严禁使用不同管道材料商制造的管材管件进行焊接,焊接前应确保焊接模头与待焊接管材管件表面保持清洁;
11. 冷热水管平行布置时,相仿两管道轴线之间的最小间距为80mm,地面开槽敷设时可以适当减小间距,有条件时应对热水管进行保温隔热处理;
12. 当采用双卫以上时,冷水管线宜设置两只阀门,一阀门控制厨房间,另外一阀门制卫生间;
13. 压力管道交叉时,应采用挠曲管(俗称过桥)或者开槽过渡;
14. 接混合水龙头的水管,应遵循左热右冷的原则,出水口垂直墙面,浴缸与淋浴龙头无特殊说明时, 出水口轴线距离应为150mm,高低差不大于5mm;
15. 洗衣阳台与厨房间尽量不要设置地漏,以免溢流,当设置应急孔时,应征求物业同意方可施工;
16. 给水管道系统强度试压要求:系统连接完成1小时以后,试验压力0.8MPa以上,保压1h以上,没有渗漏为合格,当给水管道系统重新改造时,必须重新试压合格为止。
说真话,做实事,拒绝任何中间利益。
Say no to any under-table profit, show each penny in the sunshine.
投诉电话:13806169616——飞天云 |
评分
-